李从悠 http://disease.39.net/bjzkbdfyy/170526/5406139.html儋州市焊缝质量检验检测公司
海南维众检测鉴定第三方机构,承接海南本省各市\区\镇\村业务有,房屋安全检测鉴定、钢结构建筑检测、建筑结构抗震鉴定、相邻工程影响鉴定、建设工程质量检测、民宿房屋安全鉴定、灾后损坏程度鉴定、五无工程检测鉴定、学校幼儿园房屋检测、等各类鉴定及房屋加固改造施工、设计服务。
房屋建筑检测鉴定咨询
刘工~~
学校幼儿园安全检测鉴定内容1、学校幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素,鉴定各学校幼儿园校舍结构的安全隐患。2、学校幼儿园抗震鉴定。根据地震部公布的所在地区的地震基本烈度,鉴定学校幼儿园校舍的设计和质量是否符合民用建筑可靠性鉴定标准、建筑抗震鉴定标准和有关抗震设计规范标准。3、学校幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部公布的所在地区的防洪情况,鉴定各学校幼儿园校舍的设计和质量是否符合防洪标准和民用建筑可靠性鉴定标准规范标准。4、学校幼儿园抗风能力验算。根据气象部公布的所在地区的台风情况,鉴定各学校幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和民用建筑可靠性鉴定标准规范标准。5、其他鉴定。是否达到国家及省有关规定标准和要求。
房屋危险性鉴定应该如何划分等级1、A级:结构承载力能满足正常使用要求,未发现危险点,房屋结构安全。2、B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。3、C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。4、D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。
儋州市焊缝质量检验检测公司,儋州市楼房完损性鉴定。椰林镇房屋建筑灾后安全鉴定,尖峰镇房屋建筑安全检测评估。王五镇新房屋结构安全评估。三才镇房屋主体结构检测。白马井房屋安全鉴定检测,天涯区房屋建筑安全检测鉴定,南坤镇房屋厂房火灾后检测,长征镇房屋建筑危险等级鉴定,海棠湾镇楼房安全性鉴定,三才镇新房屋完损性检测,万宁房屋建筑整体安全鉴定。吉阳区房屋结构安全检测!光坡镇楼房承载力鉴定。会文镇工业设备抗震鉴定。会山镇检测新房屋质量,王五镇房屋装修前安全鉴定,美兰区房屋厂房验收检测。佛罗镇工业厂房安全性鉴定。儋州房屋建筑楼板安全检测,屯昌楼房加固鉴定,东路镇幼儿园房屋安全检测,东河镇鉴定新房屋结构安全,四更镇房屋厂房鉴定检测。天涯房屋安全检测,万泉镇房屋质量安全检测,西昌镇楼房改造质量检测,加茂镇房屋建筑结构检测,天涯相邻楼房安全检测。永发镇楼房过火结构安全检测。潭牛镇过火房屋厂房质量鉴定,天涯镇房屋楼板开裂鉴定,崖城镇房屋厂房结构安全检测,会山镇鉴定房屋建筑质量,山根镇房屋厂房质量检测,王五镇新房屋安全性检测,东英镇楼房加层检测,利国镇鉴定房屋建筑质量安全,保亭楼房荷载检测,美兰新房屋荷载检测,崖城镇儋州市房屋裂缝安全鉴定,龙滚镇楼房验收检测,感城镇房屋检测加固。文罗镇新房屋荷载鉴定,本号镇房屋厂房沉降观测,文城镇检测房屋结构安全,三更罗镇房屋建筑验收检测。细水乡房屋加固检测,老城镇厂房抗震鉴定。西昌镇房屋承重检测,文城镇房屋建筑过火结构安全检测,中平镇楼房检测鉴定评估。加茂镇房屋结构鉴定,富文镇房屋厂房抗震安全鉴定,叉河镇房屋建筑施工周边影响检测,东阁镇第三方房屋鉴定。长丰镇楼房结构安全鉴定,元门乡新房屋沉降监测,南坤镇房屋建筑加固鉴定。南吕镇房屋厂房加固鉴定,桥头镇检测房屋建筑安全,五指山房屋建筑安全性检测。会山镇房屋建筑可靠性鉴定!后安镇房屋厂房主体安全鉴定,琼中县检测新房屋质量安全,南圣镇建筑抗震鉴定,大茂镇农村危房排查,抱罗镇楼房安全检测鉴定。邦溪镇房屋厂房施工周边影响检测,中原镇楼房沉降观测,十月田镇新房屋安全检测评估,感城镇房屋建筑结构安全检测,五指山房屋监测检测,中兴镇房屋厂房沉降监测。三亚市新房屋改造安全检测,阳江镇房屋厂房危险等级鉴定,峨蔓镇检测房屋,后安镇房屋厂房重建危房鉴定!海南省检测房屋厂房。崖州房屋建筑裂缝检测,五指山房屋危险程度检测,
建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:
1特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。
2重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。
3标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。
4适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。
各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
1标准设防类:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。
2重点设防类:应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
3特殊设防类:应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。
4适度设防类:允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
注:对于划为重点设防类而规模很小的工业建筑,当改用抗震性能较好的材料且符合抗震设计规范对结构体系的要求时,允许按标准设防类设防。
房屋抗震性能出现的普遍性问题
1、缺乏岩土工程勘察资料或资料不全:有的在扩初设计阶段还缺建筑场地岩土工程的勘察资料,有的在扩初设计会审之后就直接进入了施工图设计,有的在规划设计或方案设计会审后就直接进入了施工图设计。无岩土工程勘察资料,设计缺少了必要的依据。
2、结构的平面布置:外形不规则、不对称、凹凸变化尺度大、形心质心偏心大,同一结构单元内,结构平面形状和刚度不均匀不对称,平面长度过长等。
3、一个结构单元内采用两种不同的结构受力体系:如一半采用砌体承重,而另一半或局部采用全框架承重或排架承重;底框砖房中一半为底框,而另一半为砖墙落地承重[这种情况常发现在平面纵轴与街道轴线相交的住宅,其底层为商店,设计成一半为底框砖房(有的为二层底框),而另一半为砖墙落地自承,造成平面刚度和竖向刚度二者都产生突变,对抗震十分不利]。
4、底框砖房超高超层:如年,对在杭设计单位作的一次专题普查,发现有69幢底框砖房超高超层。新项目亦普遍存在此现象,年某地块住宅竣工交付使用验收中发现有三幢底框砖房超高超层,甚至有超三层的。
5、抗震设防标准掌握不当:有一些项目擅自提高了设防标准,按照《建筑抗震设防分类标准(GB-95)》划分应属六度设防的,但设计中提高了一度按七度设防,提高了建筑抗震设防标准,将会增加工程投资;有的项目严格应按七度采取抗震措施的,但设计中又按六度设防,减低了抗震设防标准,不利抗震。
6、结构的竖向布置:在高层建筑中,竖向体型有过大的外挑和内收,立面收进部分的尺寸比值B1/B不满足≥0.75的要求。
7、抗震构造柱布置不当:如外墙转角处,大厅四角未设构造柱或构造柱不成对设置;以构造柱代替砖墙承重;山墙与纵墙交接处不设抗震构造柱;过多设置抗震构造柱等。
8、框架结构砌体填充墙抗震构造措施不到位:砌体外围护墙砌筑在框架柱外又没有设置抗震构造柱,框架间砌体填充墙高度长度超过规范规定要求又没有采取相应构造措施。
9、结构其他问题:有的底层无横向落地抗震墙,全部为框支或落地墙间距超长;有的仅北侧纵墙落地,南侧全为柱子,造成南北刚度不均;有的底层作汽车库,设计时横墙都落地,但纵墙不落地,变成了纵向框支;还有的底框和内框砌体住宅采用大空间灵活隔断设计,其中几乎很少有纵墙。
农村楼房墙体厚度多少比较合适?在南方,一般都是会采用两种厚度。如果要是砖混结构的房屋,那么墙的厚度基本上都是会做成24公分的,如果是框架结构的房屋,那么外墙的厚度只需要做20公分就可以了。如果是是在北方,砌体做的房屋其外墙会做37公分或者是49公分的厚度,框架结构的房屋它的外墙的厚度基本上都会在25公分或者是30公分左右。
预览时标签不可点收录于合集#个